anbod
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 23/12/17
2017-12-23 19:40:17
Пришел данный смарт со взорванными igbt, почему-то все до одного в инверторе дырявые. Так-же
пробиты два драйвера IRS21844S. Платформа 640-3554B_REV02. После выпаивания прозвонка кз и
обрывов больше не показала. При включении в сеть загорается дисплей, можно походить по меню.
После замены драйверов и транзисторов аппарат не включается, без сети ни на что не реагирует, с
сетью ведет себя так-же как и горелый. Напряжение на батарее 129в, при нагрузке на 5а приседает до
122в, питания на инверторе нет, при попытке включить пикает и замолкает, реле выпаивали проверяли,
ощущение, что отгорела цепь батарея-инвертор, но осмотры и проверки ничего не выявили, само
собой схемы или даже ее кусочка или эскизов не нашли. У кого есть мысли задайте направление
поиска.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12130
На форуме с 24/02/10
2017-12-25 16:22:47
Если сгорели IRS21844S, то минимум затворные резисторы погорели ,может еще чего.
Замените плату управления, многие проблемы из-за нее.
Проберьте работоспособность PFC корректора, он же заряжает емкости DC шины до 392 Вольт для питания моста инвертора.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12130
На форуме с 24/02/10
2017-12-25 16:24:34
Посмотрите через ПО правильность работы АЦП , неправильная работа измерителей не позволит проверить данный ибп в работе, посмотрите коды ошибок.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям