huntwar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/12/17
2017-12-19 13:41:47
Скажите пожалуйста что означает в плане неисправности на APC Smart-UPS RT 3000 свечение светодиодов по ошибке (сверху вниз на лицевой панели) - 10101 ? Очень нужно! В сервис-мануале есть кодировка ошибок, но именно такой, к сожалению нет!..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12474
На форуме с 24/02/10
2017-12-19 17:33:07
Какая модель ИБП с бирки со штрих кодом?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12474
На форуме с 24/02/10
2017-12-19 17:36:42
Я думаю,что проблемы с реле
huntwar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/12/17
2017-12-20 10:16:19
Модель с бирки со штрих-кодом: SURTD3000XLI
скорее всего может быть проблемы с платой контроллера, подскажите, плиз кодировку ошибки!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12474
На форуме с 24/02/10
2017-12-20 14:15:37
По коду ошибки 2 вида реле ,но точно можно сказать только после просмотра внутреннего меню ибп с указанием всех кодов и параметров. SURTD использует DSP процессор и имеет более развитую систему самодиагностики ,нежели SURT на 8052 контроллере. Специализированное ПО под данный ибп дает расшифровку кодов онлайн.
huntwar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/12/17
2017-12-20 16:42:35
Спасибо за инфу! Буду смотреть по спецПО...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12474
На форуме с 24/02/10
2017-12-20 20:54:55
Посмотрите внутреннее меню для начала.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям