APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  ИБП APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V SUA2200RMI2U
madnitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 13/12/17
2017-12-13 06:19:08
Имеется 3 ИБП данной модели. Суть проблемы - все 3 перестали переключатся с батарей на
генератор. Хотя раньше делали это мгновенно, как генератор стартовал. На 1 есть плата AP9618.
С ее помощью понизил чувствительность 1 ибп на входящее напряжение. Но безрезультатно. Это
проблема ибп или все же генератора ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2017-12-13 18:13:25
если все три сразу,не думаю,что проблема в ИБП,скорее в параметрахз напряжения генератора или дополнительных нагрузок.Которые подключены к генератору минуя ибп.Надо смотреть,что видит ИБП в плане частоты и напряжения генератора.
madnitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 13/12/17
2017-12-21 08:46:36
Забыл сказать,что так же от бензогенератора питается еще 1 ибп inelt. И он переключается на генератор сразу, без задержек.
ИБП с платой AP9618 в момент работы генератора видит 217 вольт 50 гц и 6а.
У генератора на выходе 220 стабильно 50 гц
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2017-12-21 17:07:02
inelt у вас не с двойным преобразованием случаем?
Давайте уж логи посмотрим с карты AP9618 , думаю все видно будет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям