АвторТема:  Вопрос по особенностям настройки ИБП Symmetra 6000 RM и работе с бензогенератором
Dembo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 09/12/17
2017-12-09 23:10:56

Как настроить граничные значения напряжений, допустимых для перехода в режим "программный
байпас" ?

Зависят ли эти значения от настроек уровня напряжения на выходе 220/230/240 ?

Существуют ли противопоказания работы ИБП при использовании бензогенератора в качестве
источника энергии (5 кВА- генератор, 6 кВА - симметра, 3 кВА - нагрузка)

Может кто-то уже делал или знает - к какой группе относятся набортные защитные автоматы на
выходе ИБП ((автоматы на 10 и 16 А, группы имею ввиду А, В и С). Я хочу на потребителей ставить
защитные автоматы группы "В" на 1 или 2 А. При КЗ у потребителя не будет ли выбивать набортный
автомат?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2017-12-12 19:21:26
Да, мощность генератора должна существенно превышать паспортную мощность ИБП ,либо надо использовать специализированные ИБП с функцией плавного набора мощности на генератор. Схема буст конвертора данного генератора не имеет такой функции, в лучшем случае у вас будет колебательный режим на АКБ и обратно из-за инерционности механического регулятора оборотов . Можно попробовать синусоидальный инверторный генератор на 6-7 кВа , за счет его емкости фильтра и постоянства генерируемой частоты , может и прокатить.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям