АвторТема:  APC Back-UPS RS 550 не заряжет
OKB2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 29/11/17
2017-11-29 07:55:21
Приветствую! ИБП не заряжает батарею. После вскрытия обнаружен обрыв сетевого предохранителя узла заряда, взорванная TNY278PN. Обвязка МС исправна, тр-р зарядки тоже. КЗ по выходу нет. После замены микросхемы происходит тоже самое, взрывается. Где найти схему на сие чудо? Шасси 640-1172A-Z. С уважением.
OKB2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 29/11/17
2017-11-29 18:24:35
УПС отремонтирован. Проблема оказалась в обрыве одного из конденсаторов выпрямителя. Нужно было сразу пульсации по питанию осциллом посмотреть.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2017-11-30 15:06:31
это в первую очередь проверяется.