APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SURT2000XLI выключаеться UPS и мигает светодиодами, нет подключения через СОМ-порт
apc4s3r
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 28/11/17
2017-11-28 13:17:48
Первоначально при включении ошибка "перегрузка" и уходил в байпас. Причиной был конденсатор
С20 (15мкф 400в), после замены ошибка исчезла, но проявилась другая, не заряжал АКБ, нашел два
неисправных транзистора в цепи заряда АКБ (Q19 - 2N7000 и Q20 - ZVP2106А, вместо последнего
установил BSP254A). После замены транзисторов цепь заряда АКБ заработала, но при отключении
питания через 30 секунд UPS выключается и мигает светодиодами и нет подключения через сом-порт
(кабель фирменный). Подскажите как исправить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12816
На форуме с 24/02/10
2017-11-28 17:48:57
А сетевая карта стоит?
Alexey_R81
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 29/11/17
2017-11-29 03:10:48
Лежит такой же с такими же симптомами, пробовал менять 360-2002b все равно не коннектится по com-порту.
apc4s3r
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 28/11/17
2017-11-29 08:20:51
сетевой карты нет, до момента с устранением неисправности в цепи заряда, подключение по сом-порту устанавливалось. С заменой 360-2002 ничего не изменилось.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12816
На форуме с 24/02/10
2017-11-30 14:45:41
Питание надо проверить на 360-2002 .Возможно вспомогательный источник шалит, ну или просто наличие -7 В на шине данных на сом порт ИБП доходит? Другой связи зарядника с портом нет,разве по питанию.
Ну попробуйте плату мозга подменить,может вытащили не удачно, посмотрите оптроны,раз ножкао твалилась.
apc4s3r
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 28/11/17
2017-12-05 11:16:38
На плате контроллера вышел из строя мультиплексор 74НС257D. После замены все заработало (возможно причиной был разряд в момент установки платы контроллера на место).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12816
На форуме с 24/02/10
2017-12-05 19:45:10
Такое происходит при замыкании отвертки на корпус при откручивании болта красного кабеля акб при неразряженной емкости , но при этом почти всегда и 360-2002
Alexey_R81
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 29/11/17
2017-12-17 01:13:53
Всем привет! Подскажите как найти неисправность, есть такой же ИБП с такими же симптомами. Думаю что дело в плате контроллера. Оптроны нужно все проверять или достаточно только этих https://cloud.mail.ru/public/7ygn/e94gwnfMz ?
apc4s3r
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 28/11/17
2017-12-18 07:59:48
Алексей, попробуйте заменить мультиплексор 74НС257D на плате контроллера.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12816
На форуме с 24/02/10
2017-12-18 15:00:57
Осциллограф в помощь и прямо по цепи проверяем ,74НС257D как правило нагревается,если дохлый ,так как исправная микросхема в статиике ничего не потребляет.
Alexey_R81
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 29/11/17
2017-12-19 01:09:24
Всем привет! Apc4s3r, 74НС257D заменил картина не изменилась, 360-2002 тоже новая (питание на нее приходит), оптроны проверил (тоже все норм). При отключении 220В ИБП выключается секунд через 30 и моргают светодиоды (как-будто формируется сигнал на отключение ИБП). По com-порту соединения нет. Может это быть в той части платы контроллера которая отвечает за выбор порта (com или сетевая карта) или неисправность может таиться где угодно? Дмитрий, осциллограф будет у меня после выходных, но если честно не совсем понимаю как им нужно проверять.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12816
На форуме с 24/02/10
2017-12-19 17:08:41
Осциллограф позволит проверить ,как работает преобразователь уровня 360-2002 ,мульт 74НС257D и оптроны по пути от DB9 до ножки процессора и ответ с процессора обратно,мы же не знаем,где сигнал теряется.
Alexey_R81
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 29/11/17
2017-12-19 20:22:23
Дмитрий, понял спасибо )
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям