APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Back-ups pro 1500 (BR1500GI)
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-20 22:50:51
Нужна калибровка при замене батарей?

Через терминал возможно сделать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-11-22 18:43:49
МОжно конечно,но зачем? Проще дату замены измениить с панели управления .
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-22 23:27:36
Спасибо за ответ. Рекомендации по замене батарей - что предпочесть DELTA HRL или все-таки на BB HRL раскошелиться?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-11-23 15:32:49
BB HR или лучше BP ,если нагрузка не более 70 %.
DELTA HRL по опыту 3 года макс служит,BB HRL актуально для емкостей более 26 ач ,на мелких емкостях деньги на ветер ,BP чуть меньше емкость и ток,но толще пластины и менее чувствительна к перезаряду, поэтому надежна и долгоиграюща.
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-24 00:41:55
Еще раз спасибо.

Сегодня пытался калибровать SUA1000RM2U - по тестеру вывел 27,3 вольта (стоят DELTA HRL 12-7.2, по даташиту "Буферный режим 2,23÷2,27 В/эл", а терминал все рано показывает 27,67 вольт - это нормально?

Напряжение измерялось на колодке (серая), батареи отключены. До калибровки напряжение было 27,7 вольта.

Надо что-то предпринимать или нет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-11-24 15:51:16
Для этого рыжего дьявола может и 27.0 надо выставить по тестеру.При 20 С. 27.67 должно быть
в терминале, иначе термокомпенсация не будет работать.
Посмотрите ,что сбоку написано, встречал, где 13,32 В на банку.
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-24 20:39:29
В терминале так и есть 27,67. 13,32 на батарею, наверное. Я смотрел по даташиту на батарею, завтра залезу, посмотрю на батарее. То есть резюмируя - калибрую я правильно, на разницу в терминале и фактическую на батареях внимания не обращать? Температуру я учитываю, 18-22 градуса у нас и есть в помещении.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-11-24 21:31:29
у Вас 2,077 АКБ в ИБП?
В случае с DELTA данные в даташите зачастую не соответствую данным на батарее, а по факту вообще даташит от фонаря.Некоторые приведенные значения противоречат здравому смыслу.
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-25 22:55:36
Я чего-то недопонял - "у Вас 2,077 АКБ в ИБП?" ? Банка - это батарея? Поясните мне, если нетрудно.

На батарее написано 13,38-13,62 вольт для режима постоянной зарядки, что согласуется с даташитом (2,23-2,27 в/эл)

4 батареи соединены 2S2P - я выставил 27,3 вольта по тестеру. Получается я поставил чуть выше верхнего предела. Надо снижать до рекомендованных Вами 27 вольт и тогда попадаем в середину диапазона от производителя батарей, так?
V1taliY
Участник


Тем: 2
Сообщений: 246
На форуме с 22/07/15
2017-11-26 01:19:25
А на каждом из акков по сколько? По 13.4В на акк, должно быть самым оптимальным
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-26 11:03:44
Дмитрий, теперь допонял про 2,077 АКБ. Цитата - "Посмотрите ,что сбоку написано, встречал, где 13,32 В на банку." Вот эта банка меня и смутила, и я написал - "13,32 на батарею, наверное"

На батарее написано 13,38-13,62 вольт для режима постоянной зарядки, что согласуется с даташитом (2,23-2,27 в/эл)

4 батареи соединены 2S2P - я выставил 27,3 вольта по тестеру. Получается я поставил чуть выше верхнего предела. Надо снижать до рекомендованных Вами 27 вольт и тогда попадаем в середину диапазона от производителя батарей, так?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-11-28 17:18:08
Именно так,иначе эта рыжая подделка под батарейку долго не протянет.
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-29 23:00:27
Снизил напряжение заряда до 27 вольт. Посмотрим, сколько продержится. Отключения сети редки, тренировок у нее практически не будет. Самотестирование раз в две недели достаточно? Или чаще сделать?
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-29 23:03:46
Сделал калибровку - нагрузка 350 ватт (лампы 150 + 200 ватт). Калибровка шла около 25 минут. Регистр 0 был C7 до калибровки, сколько стал посмотрю завтра, погнали домой уже с работы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-11-30 14:19:13
Примерно на правду похоже , ответил в соседней теме.
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-11-30 23:26:18
А после калибровки стал СС. Как так? Или все-таки в обе стороны при калибровке может меняться значение, а не только в сторону уменьшения?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-12-01 15:19:41
При калибровке значение изменяется в соответствии с возможностью АКБ, а уж в какую сторону....это уж как с АКБ повезет.
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-12-01 21:19:29
Значит повезло пока. А при нормальной работе ИБП значение регистра 0 идет только в минус - это так?
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-12-04 11:51:37
Вопрос по теме - BR1500GI

При прохождении теста зажигает ошибку F02. Перед тем как зажигается ошибка кратковременно на экране цифры 445. Куда посмотреть - реле, ключи, измерение выходного напряжение, EEPROM?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-12-04 15:51:20
Ключи выходного моста и реле.
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-12-14 22:43:11
Это были ключи...
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-12-16 11:15:23
Вопрос к сообществу

Подскажите номера кабелей для этого UPS или распиновку serial кабеля, по USB распиновке все понятно.

Я так понимаю там может подключаться три кабеля:

- Smart signalling
- USB
- simple signalling
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-12-18 14:58:18
В комплекте ИБП не предусмотрены первый и последний кабель. Какое ПО вы хотите с ними использовать?
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-12-19 12:58:13
На ИБП выведен RS232 и USB - хочу попробовать подключить APC-FIX на RS232
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-12-19 16:59:30
Еще вопрос - B.B.Battery BPS 7-12 или B.B.Battery HR 9-12, что поставить. Заявка на 10 лет у BPS - маркетинг?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-12-19 17:26:18
apcfix не поддерживает протокол данного ибп вроде как. Да и преобразователь уровня еще понадобится.Он по идее должен в Labs View интегрироваться , но есть ли файл описания данной модели не скажу.Есть варианты прошивок.Поэтому сырое это все.
BPS возможно и проживет,при правильной эксплуатации, но мой опыт говорит о маркетинге, и мелкие батареи ,менее 36-40 Ач высыхают одинаково быстро.
По крайней мере HR 9-12 при правильной регулировке ЗУ живет не менее 5 лет, в хороших условиях до 7 , а вот BPS в не совсем плохих прожили у меня 2 года с непонятным видом отказа , может брак попался ,сейчас испытываю 26 тые .BP показали себя заметно лучше)))
Вообще брака по АКБ разных производителей заметно больше стало ,5 % точно.По YUASA вообще 7 сталкивался, причем и заряд не держат, и выводы текут...
eka_user
Участник


Тем: 1
Сообщений: 15
На форуме с 16/11/17
2017-12-19 21:56:42
Ага... Значит просто serial, не RS232. Надеюсь опторазвязка там есть. Преобразователь уровня - USB-TTL (полный) подойдет?

По батареям понятно - HR 9-12. Еще колодку хочется найти, чтоб под оригинал сделать. Зашел в наш сервис-центр и вышел. Нету старых батарей.

Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2017-12-20 14:18:57
Опторазвязка применима только к USB. Там вроде прямой TTL сигнал с камня. Я не уверен,что он modbus поддерживает.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям