Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  SURT 2000XLI перешел на режим 110 В - как вернуть на 230 В?
Kolonel
Участник


Тем: 6
Сообщений: 12
На форуме с 05/04/17
2017-04-21 18:29:47
После замены АКБ на двух ИБП проводил уравнительный разряд АКБ. Нагрузка была 888 Вт.
На первом включил нагрузку, по терминалу APCFiX значение было 868 Вт, отключил кабель
питания, после 112 мин. работы от АКБ он дал непрерывный сигнал и я снял нагрузку и подключил
питание.
На втором после подключения нагрузки на терминале высветилось значение измеряемой
мощности 890 Вт и через секунду стало 700 Вт и еще изменились вольтажи:
- Out Voltage 100 V
- Input 120 V
- Output 100.4 V.
Закончил уравнительный заряд. Напряжение заряда АКБ соответствует температуре и
регулируется.
На панели управления сигнала отказ нет.
Похоже, что ИБП перешел к американскому стандарту вольтажа.
До этого по данной методе были откалиброваны 4 ИБП без проблем.

Прошу помощи:
1. Что произошло?
2. как вернуть европейский стандарт?
3. Как избежать в последующем?