Раздел: Cервис


АвторТема:  калибровка измерителей
Gerachka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 09/11/16
2016-11-09 18:23:42
здравствуйте! имеется symmetra LX 16kVA.Показания поверенных мультиметров (ни одного
поверенного, а нескольких) отличаются от показаний измерителей ИБП в части входного
напряжения. с выходным все хорошо. на выходе по строгим требованиям заказчика установлено
напряжение 220В. на входе по мультиметрам - 232В, а по измерениям симетры - более 240, что
приводит к запрету перехода на байпас в случае чего и к включению заветной красной лампочки.
пробовали менять интеллектуальный модуль - не помогло.

как можно калибровать измерители?

если вдруг есть возможность что-то скинуть по данному поводу, то вот почта:
KrinicynGeorge@gmail.com

за ранее спасибо большое!
Gerachka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 09/11/16
2016-11-10 11:21:33
ни чем помочь нельзя?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-11-10 15:55:37
Симметра пишет усредненное скользящее значение за 2 минуты. Если посмотреть через последовательный интерфейс мгновенные усредненные значения ,то вы увидите,что сеть будет гулять в диапазоне 216-245 вольт ориентировочно,при выставленном выходном 220 и допустимом отклонении 5 % реально не будет давать перейти а байпас, я на некоторых обьектах могу до получаса ждать,что бы красная погасла.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-11-10 15:55:41
Установите выходное 230 ,скажем,если сеть в среднем вверх сдвинута,а так работает все правильно,вы заказчику обьясните,что дело не в Симметре .а во входной сети,и режим препятствующий переходу в байпас включается именно для защиты нагрузки от тяполапого персонала или случайности, и для ибп с двойным преобразованием это режим НОРМАЛЬНЫЙ ,он обеспечивает точное поддержание выходного напряжения.
Gerachka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 09/11/16
2016-11-10 16:10:40
мы ставили анализатор качества электрической сети Fluke, который писал показания напряжения в течение недели. входная сеть стабильная, нормальная, без скачков. ну, от 229 до 233 в зависимости от времени суток. так что дело не во входной сети, и установкой 230В на выходе проблему не решить.

еще что-то можете посоветовать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-11-11 19:28:14
А вы часто на байпас переходите? В чем собственно проблема то ,мне не совсем ясно.АЦП ибп не имеет инструментальной точности.
Gerachka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 09/11/16
2016-11-13 14:23:07
проблема в том, что ИБП некорректно отображает входное напряжение, в результате чего частенько загорается красная лампочка, что в нашем случае недопустимо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-11-14 16:05:20
А вы смотрели форму входного напряжения? У вас макушки не срезаны случаем у синуса ? Включение лампочки говорит о том,что ИБП выполняет свою функцию по кондиционипрованию сети,непонятно,как это может мешать. Теоретичеки перекалибровать можно, только возможно влияние на другие параметры ,так как значение используется для расчетов.Я не встречал,что бы расхождения превышали погрешность слабенького АЦП.
Gerachka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 09/11/16
2016-11-15 07:55:49
да. я ж говорю, что мы цепляли на вход анализатор качества электрической сети. наличие гармоник, отличных от 50Гц - нет таких. соответственно, синус достаточно синусоидальный)
если бы лампочка горела, и на входе реально было бы что-то не то - никаких проблем и претензий: плохая сеть, лампочка горит, ИБП молодец. но ведь ИБП неправильно отображает входные параметры. так как его все-таки калибровать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-11-15 21:12:06
Точность измерения АЦП ИБП исходно не превышает 5 % ,а это +-11 вольт.Теоретически подкалибровать можно,но проблема может быть не только в измерителе.Какой серийный номер фрэйма ?При больших сроках службы,сталкивался с уменьшением емкости входного фильтра ИБП ,что в свою очередь увеличивает уровень отраженной помехи на входе ИБП ,что может влиять на показометр.Источником помехи является схема APFC ибп..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-11-15 21:12:12
После замены платы фильтра размах напряжения по показометру значительно уменьшался.Если у вас симметра работает в 3 В 1 ,то она лучше измеряет значения, чем 1 В 1 .И для байпаса вы выбираете наиболее стабильную фазу..Ради интереса ,покажите DATA LOG с фашего ИБП.В любом случае желательно выполнить полную диагностику ИБП Кстати,какое значение разброса выходной частоты у вас установлено?Если +-0,1 гЦ то красная очень часто гореть будет.
Gerachka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 09/11/16
2016-11-29 00:39:27
с частотой все нормально. лог пока нет возможности скачать, так как нахожусь вместе со всеми шнурами в командировке. симметра работает 3 в 1
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-11-29 15:32:07
Лог можно же удаленно скачать если она к интернету подключена,надо понять,что реально происходит,а без лога сложно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям