АвторТема:  SURT2000XLI, error 01000
mamon
Участник


Тем: 40
Сообщений: 105
На форуме с 21/05/13
2016-10-03 14:35:17
ИБП SURT2000XLI (QS1321...). При холодном запуске работает нормально (включается, видит сеть, держит нагрузку и т.д). Проблема возникает когда сначала подаю сетевое напряжение, потом запускаю (жму "1"): на ИБП постоянно горит индикатор байпаса, иногда ,несколько секунд спустя, видает ошибку 01000. Что барахлит, где мне начат поиски?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12474
На форуме с 24/02/10
2016-10-05 21:18:07
Неоднозначная ошибка,скорее всего обрыв или увеличение номинала резистора ответственного за измерение напряжение DC шины при работе PFC конвертора.Скорее всего без нагрузки будет возникать и при работе на акб в момент перехода на сеть.Попробуйте переткнуть плату управления,может грязь.Тоолько разрядите все емкости.