АвторТема:  Неисправность драйвера инвертора
Fin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 25/07/16
2016-07-25 08:44:00
После некой проблемы с питанием серверной, наряду с многим IT оборудованием, вышел из строя прецизионный кондиционер рядного типа APC 101. Индицируется авария Compressor Drive Fault (неисправность привода компрессора). После сброса аварии она возникает вновь, даже не пытаясь запустить компрессор. На привод питание (380V) приходит, на компрессор с него ничего не уходит. На платах привода ничего видимого не обнаружил, единственный предохранитель на плате звонится нормально, обмотки компрессора тоже. Подскажите что делать. Может кто то сталкивался с подобными проблемами??
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12474
На форуме с 24/02/10
2016-07-27 18:22:53
Ну надо смотреть ,так не сказать огульно.Может быть информация с датчиков не позволяющая стартовать компрессор,да и были случаи их заклинивания при неправильной сварке магистрали. При возникновении неисправности не выбивало ли входной трехфазный автомат?