Тема: Ошибки при запуске Symmetra PX
stardo70
Участник
Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 21/07/15
2016-06-08 11:16:14
При включении SYMMETRA PX SYCF40KH электронные модули выдают сообщение: 1.System ID Card Failed 2.System Start Up Configuration Failed. Менять ID Card ? Нужно ли ее при этом перепрошивать по существующий UPS?
Chevyuser
Участник
Тем: 11
Сообщений: 12474
На форуме с 24/02/10
2016-06-08
15:11:19
Переткните модуль байпаса,убедитесь,что ID card стоит корректно ,ну и проверьте разьемы нижнего кросса.