APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SURTD3000XLI ошибка 00011
heart1ess
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 30/05/16
2016-05-30 10:43:20
Всем доброго дня. Имеется SURTD3000XLI, который после замены батарей внезапно ушел в ошибку 00011. При попытке включения от батарей или от сети, слышится довольно громкий треск, издаваемый дросселями или трансформаторами. Все полупроводники целые. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. Заранее премного благодарен.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2016-05-31 19:41:12
С вероятностью 95 % потеря емкости С770.