mda
Участник


Тем: 2
Сообщений: 1
На форуме с 16/02/16
2016-02-16 16:13:40
Добрый день! При подключении Smart UPS 6000 RT к 220v согласно инструкции. Разьемы АКБ подсоеденены правильно.UPS стоял 6 мес в выключенном состоянии. Холодный старт не проходит. На кнопку включения не реагирует.Подскажите пожалуйста в чем причина?
APCUPS
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 18/02/16
2016-02-18 07:29:25
Если устройство находилось в выключенном состоянии (без входной сети) но с подключенными батареями необходимо проверить напряжение на батареях (оно должно быть более 80 вольт на каждом лотке). С разряженными батареями устройство не запустится.