APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SURT6000 после залива водой
ifomin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 21/01/16
2016-01-21 17:42:33
Поднимаю упс после потопа в офисе. Стоял вертикально залило до уровня середины RY701. Когда принесли был совсем без признаков жизни. Сходу нашел сгоревший предохранитель в аккумуляторной сборке. заменил. Получил ошибку точно не помню какую вроде 01100, если считать сверху и бешенный нагрев TH701 и TH702. Распаял силовую часть. Были дохлыми D748, Q727, Q709, Q710. Q726 выжил, но был превентивно заменен. Транзисторы менялись на такие же, как и были, единственное, что вместо g4pc50u были поставлены 4pc50ud (с диодом). Также поменял оптроны IC701 и IC 703. Реле все проверил. Счелкают, переключаются. Попробовал включить от батарей. Ожил, на пару секунд, но начал трещать С770. Выпаял его. Остаточная емкость около 8 мкФ. Заменил временно на пусковой конденсатор 20мкФх400В. Сейчас упс пытается пускаться, на 2.4 секунды на емкости появляется красивая синусойда, после чего валится в ошибку 00001. Спаял кабель, подключился APCFIX Smart constants 07 BE 24 54, в status register 2 Bad output voltage. При подлючении к сети батареи заряжает напряжением 218 вольт. Дальше я зашел в тупик. Может укажете чего еще проверить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2016-01-22 14:53:01
Ну если выходная ёмкость умерла,то скорее всего перенапряжение на выходе,измерьте амплитуду синусоиды ,разделите на корень из 2 х и сравните с установкой выходного.Скорее всего обрыв высоко омного резистора измерительной цепи или цепи стабилизации напряжения ,ну или грязь в разьеме платы управления.смотрим через по ,как ИБП меряет выходное напряжение.
ifomin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 21/01/16
2016-01-22 18:22:16
Спасибо за ответ. А номерок этого резистора узнать нельзя? плата 640-0751J REV10. Амплитуду завтра гляну. True rms тестер показывает 258-260 вольт. Что многовато.
ifomin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 21/01/16
2016-01-22 20:23:03
Все. Разобрался. R752 и рядом.. Все заработало.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.