АвторТема:  APC SURTD5000XLI error 01100
Inferno91
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 22/12/15
2015-12-22 13:33:09
Добрый день уважаемые форумчане. Имеется данный аппарат. Использовался в серверной в режиме 24/7. Нагрузка всегда небольшая на него была, 1 комп стационарный, мини- атс и пару свичей. Добрый день уважаемые форумчане. Имеется данный аппарат. Использовался в серверной в режиме 24/7. Нагрузка небольшая, 1 комп стационарный, мини-атс и пару свичей. Летом всегда кондиционер включен, в комнате 22 градуса. За все время работы нареканий не было на него никаких, работал изумительно. Подключен как положено, на входе автомат, заземление. Произошло следующее. В пятницу закрыл серверную, поехал домой, всё ок. Вернувшись в понедельник обнаружил, что вся аппаратура, подключенная к нему была обесточена. Автомат на входе вырубился. Перенес с него всю нагрузку на резервный ибп. При включении входного автомата в ибп начинает вращаеться вентилятор, циклично щелкают реле и светодиоды моргают все разом. Как будто батареи нагрузку не тянут. На форуме вычитал, что при разряженных батареях так и должно быть. Снял блоки батарей, замерил напряжение на них, на каждом было по 60 с лишним вольт. Разобрал их, акб были сильно разряжены. Пытался их зарядить отдельным зарядником, сколько то батарей зарядились, сколько-то вообще не брали зарядку. Было решено приобрести отдельно новые элементы. Купил, собрал всё, на каждом блоке с новыми АКБ напряжение ~103 вольта. Установил их в ИБП, включаю с кнопки, загорается индикатор неисправности и лампы 01100 (сверзху вниз). На включение входного автомата ИБП реагирует, но ведет себя также. Включается и всё таже ошибка. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия.
Вячеслав25
Участник


Тем: 10
Сообщений: 32
На форуме с 09/10/14
2015-12-22 14:55:12
день добрый данная ошибка требует вмешательство специалиста с опытом ремонта данных аппаратов
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12589
На форуме с 24/02/10
2015-12-23 17:32:34
Увы,по фотографии не лечится. Надеюсь батареи не оранжевого цвета применили?
Inferno91
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 22/12/15
2015-12-25 08:55:01
Батареи фирмы CSB, вроде похожи на оригинал. Оранжевые это дельта имеются ввиду? С ними совсем плохи дела что ли?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12589
На форуме с 24/02/10
2015-12-28 17:02:56
Именно дельта,очень высокое внутреннее сопротивление может не позволить накачать DC шину ,произойдет отключение DC реле мягкого старта с дугой внутри,пробоем на обмотку и смертью управления.Аналогично долгоработавшим акб или лежалым.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям