карабас
Участник


Тем: 3
Сообщений: 8
На форуме с 20/08/15
2015-08-27 22:21:52
Модель SUVTP40KH4B4S s 1122330224 с дополнительным блоком АКБ. Четыре ветки в UPS и шесть веток в доп. блоке. В мае заменили половину комплекта АКБ. Остальная половина была полностью проверена КУЛОНом, неисправных батареек не обнаружено, емкость находится в пределах 6,0 - 5,8 АЧ, что еще достаточно приемлемо, напряжение 13,6 в. Замена этой половины планируется в ближайшее время. Вопрос в следующем: По данным Data Log на данный момент Ubat пишет 208v при актуальном значении 218v. Выключаем UPS на сутки (нагрузка на обходном байпасе), АКБ выдвинуты. После включения UPS значение Ubat пишет 218v и постепенно в течении дня опять опускается до 208v. Таблица Data Log и Event Log есть, можно выслать в личку. Нагрузку 20% с заведомо новыми половиной комплекта АКБ держит менее минуты. Кому можно выслать логи, что бы помогли разобраться.
карабас
Участник


Тем: 3
Сообщений: 8
На форуме с 20/08/15
2015-08-27 23:45:23
При пропадании сети, держит менее минуты, потом отключает нагрузку. При появлении сети встает на байпас, но присутствует и красный индикатор АЛАРМ, На дисплее "System Failure Detected by Surveillance." После отключения UPS на сутки,и последующем включении, когда Ubat пишет 218v - ошибка исчезает. Встает на инвертор, по достижении Ubat 208v так же остается в режиме "Normal". НО при пропадании сети нагрузку не держит все равно.
карабас
Участник


Тем: 3
Сообщений: 8
На форуме с 20/08/15
2015-08-27 23:48:01
Вот часть из Event Log в момент обрушения нагрузки: 13:17:50 UPS: The output power is turned off. 13:17:55 UPS: No longer in bypass. 13:29:26 System: Network Interface restarted. 13:29:48 System: Network service started. System IP is 10.2.1.235 from manually configured settings. 13:30:05 UPS: Restored the local network management interface-to-UPS communication. 13:30:05 UPS: In bypass in response to an internal hardware fault. 13:30:05 UPS: A battery charger fault exists. 13:30:05 UPS: A power module fault exists. 13:30:05 UPS: In bypass in response to an internal hardware fault 13:52:26 UPS: No longer in bypass.
карабас
Участник


Тем: 3
Сообщений: 8
На форуме с 20/08/15
2015-08-28 09:02:55
Здесь есть активные участники Chevyuser, Осипов Павел, беру на себя смелость выслать в личку логи. Может все таки подскажете, в чем дело.
карабас
Участник


Тем: 3
Сообщений: 8
На форуме с 20/08/15
2015-08-28 09:04:08
В момент отключения нагрузки напряжение Ubat 106v. При таком напряжении отключения быть не должно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12644
На форуме с 24/02/10
2015-08-28 11:34:31
Ответил во второй теме.Нужен серьёзный ремонт.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2015-08-28 15:37:07
переезжаем ссылка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям