АвторТема:  Smart UPS SC-1500 (640-0253F) нет -8V, overload
Radioman
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 09/07/15
2015-07-09 22:45:45
Доброго времени суток. Попался на ремонт аппарат Smart UPS SC-1500 шасси (640-0253F). Проблема в том что аппарат находится постоянно в орежиме overload.индикатор мигает,буззер пищит. при диагностике выявлено отсутствие -8V. +12V на Q25/Q26 приходит. R83R86D19Q25Q26-проверены. обвязка LM385 тоже проверена. Теперь о том что было заменено: LM385 D21-был в утечке. С41-был взорван С40 заменил для кучи. Теперь предистория. Аппарат до меня пытались ремонтировать.Пообщавшись с ремонтником выяснилось что в цепь -8V подали 3V с лабораторного источника питания.зачем осталось загадкой.но минус БП зацепили на шину заземления.плюс БП подключили на минус С41. в результате взорвался С41. Изначально проблема была в том что работал только от АКБ.Но иногда все же переходил на кратковременную работу от сети при первом включении.Силовые ключи проверены все целые. Забыл написать о том что все реле были поменяны уже мной. Уважаемые инженеры.прошу помощи.в чем может быть причина отсутствия -8V. не могу понять.мысли кончились. какие замеры сделать и в каких точках?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 13024
На форуме с 24/02/10
2015-07-10 17:56:44
Заменить обе емкости цепи формирования -8 вольт и будет счастье,если ничего не пожгли своими опытами.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям