SolderPb
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 26/01/15
2015-06-01 09:29:02
SUA1000RMI2U AS06411xxxxx 640-7732H r9 PD7732-0001B-001 UPS rev 3 SmartUPS 3,6G Регистры 08 B5 0D CC Версия 618.3.I От сети работает штатно, при работе на батареях (полуживых) очень быстро сваливается в состояние "байпаса", горит только нижний огонь батареи и включены только входные реле (типа сеть ждет), выход отключен. Верны ли константы и версия для этого тела? измеряемое напряжение батареи немного не соответствует реальному, НО! при попытке его изменить параметр изменяется в hex, но десятичное значение упирается в предел 26,67 и дальнейшим увеличением hex не изменяется. Похожая картина с версией - hex меняю, а версия остается 618.3.I напряжения питания в норме, конденсаторы и реле заменены
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2015-06-04 00:11:11
До 25С точка термокомпесации 27,67 вольт,26,67 быть такого не может или проверьте температуру.