emelya
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 10/05/15
2015-05-10 17:02:56
Доброго времени суток! Вопрос такой в здании установлены SYMMETRA PX SY60K80H и APC SYMMETRA PX SY20K40H, запущены пять лет как. Необходима замена блоков батарей. Замена производится блока целиком или возможно заменить только батареи внутри блока?
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2015-05-11 11:11:11
Добрый день. Менять нужно сразу все батареи, путем замены батарейных модулей соблюдая попарную маркировку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2015-05-13 02:24:53
Цифробуквенный код на картридже из буквы и 2х цифр однозначно указывает на тип батареи внутри.Желательно еще 1-идеально все картриджи с одной маркировкой.2-количество пар картриджей с каждой маркировкой равны слева и справа.Если это не так,ИБП ругаться не будет,но срок службы картриджей сократится.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2015-05-13 20:56:21
А можно еще вызвать специалистов, для замены аккумуляторов внутри блоков батарей. Это будет подешевле. Заодно провести профилактическое обслуживание с выдачей технического заключения с указанием наработки на отказ, и рекомендацией о проведении профилактического ремонта Power Modul, и прочих элементов ИБП. Так что велкам.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям