bobcooper
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 09/04/15
2015-04-09 15:53:41
Установили новые ИБП для системы видеонаблюдения. При подключении любых потребителей, находящихся в серверной, проблем нет. При подключении шнура питания видеокамер, установленных на территории, вырубаются автоматы в электрощитке. При переворачивании вилки питания ИБП (меняем "ноль" и "фазу"), все работает в штатном режиме.
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2015-04-09 16:40:37
Добрый день. Проблему может решить установка изолирующего трансформатора на выходе ИБП. Для SURTD3000XLI предусмотрена модель изолирующего трансформатора - SURT001 (на 3000ВА) или SURT002 (на 5000ВА).
bobcooper
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 09/04/15
2015-04-09 17:08:17
Спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12466
На форуме с 24/02/10
2015-04-10 02:36:19
Либо соблюдать фазировку.У видеокамер скорее всего нейтраль заземлена в корпусе.