Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  Self Test SNMP
fofneoys
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 06/03/15
2015-03-06 05:48:26
В эксплуатации ИБП MGE Galaxy 3500 3:1 30 kVA, с него вычитываем данные по SNMP. Параметр upsAdvTestDiagnostics ( 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.2.0.0) его параметр равен noTestDiagnostics (1) - не изменяется во время самотестирования устройства. Как мне определить по SNMP что самотестирование проводилось?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 12
Сообщений: 1616
На форуме с 28/03/02
2015-03-20 22:20:50
Дата последнего самотестирования upsAdvTestLastDiagnosticsDate, результат последнего самотестирования upsAdvTestDiagnosticsResults
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 12
Сообщений: 1616
На форуме с 28/03/02
2015-03-20 22:22:40
Да, первое это 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.4.0, второе это 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.3.0. Если файл .mib перед вами, тогда непонятно что хотели спросить...
cacti
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 08/07/15
2015-07-08 17:46:05
Имею APC Smart-UPS 1000VA. Из mib: upsAdvTestDiagnosticsResults OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER { ok(1), failed(2), invalidTest(3), testInProgress(4) Все тесты проходит без ошибок: 08.07.15 16:55:02 Self Test Passed 08.07.15 16:54:49 Self Test Initiated 08.07.15 16:53:53 Self Test Passed 08.07.15 16:53:41 Self Test Initiated 08.07.15 15:00:42 Calibration Complete 08.07.15 14:58:26 Calibration Started Однако по snmp получаю: SNMP OK - 3 | iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.3.0=3 SNMP OK - "7/8/15" Объясните пожалуйста, почему тогда по snmp invalidTest
cacti
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 08/07/15
2015-07-09 12:26:17
К предыдущему добавлю, что на мониторинге 85 шт. "Smart-UPS". Из них только 2 (одинаковые модели) с данной ошибкой.
cacti
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 08/07/15
2015-07-24 12:07:48
????
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3172
На форуме с 13/09/02
2015-07-29 11:24:32
У Дмитрия в подписи есть почта....
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 12
Сообщений: 1616
На форуме с 28/03/02
2015-08-17 09:31:54
cacti: Да, лучше напишите мне на почту. Как минимум нужно уточнить модель UPS. И откуда (из какой программы) получаете такой ответ "SNMP OK - 3 | iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.3.0=3 SNMP OK - "7/8/15" " ?
cacti
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 08/07/15
2017-09-06 10:31:58
Уточняю:
Если смотреть через программу PowerChute Business Edition, то тест прошел без проблем:
Last Self-test Date
1 сентября 2017 г. 16:58:05 MSKLast Self-test Status
Passed
Программа Getif v2.2 выдаёт:
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.apc.products.hardware.ups.upsTest.upsAdvTest.upsAdvTestDiagnosticsResults.0 : invalid Test
Получение данных с сервера linux:
/usr/local/nagios/libexec/check_snmp -H 192.168.юю -C public -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.3.0 -c 2 -l '1=Pass 2=Fail'
1=Pass 2=Fail CRITICAL - *3* | iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.3.0=3
Как видите программа на результат не влияет. Версия mib powernet423.my скачана у производителя и проблема только на моделях ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА, ЖК-экран, 230 В.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям