АвторТема:  Smart-UPS 700i перезаряд
vic.kra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/02/15
2015-02-26 13:47:10
Модель Smart-UPS 700i. Давненько лежал в сторонке с надписью-ПЕРЕЗАРЯД. АКБ сдохшие поменял.Включается, работает, заряжает АКБ. Через день увидел, что перегревается АКБ, отключил. Измерил напряжение - 29,5в. UPSDIAG показывает напряжение ниже фактического - 28в. Калибровка не помогла, ничего не изменилось. Подскажите: 1) чем отрегулировать ток заряда? 2) вероятно подсохли конденсаторы измеряющей цепи, и это причина всему. Где искать ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12473
На форуме с 24/02/10
2015-02-27 00:19:53
1-ток заряда ничем,он опредеоляется конструктивными элементами и напряжением сети.2-конденсаторы надо заменить ,6 шт 22 мкф и 1 шт 33 мкф. На напряжения заряда они не влияют,только на измеряемое значение.Рост напряжения заряда вызват старением стабилизатора напряжения 12->5 вольт,поскольку опорное берется от него.Подбором делителя r118/r119 надо выставить на прпогретом ИБП примерно 27,3 вольта.на холодном будет примерно на 0,15 в меньше.Канал измерения напряжения откалибровать на 27,6-27,8 вольт . и будет счастье)
vic.kra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/02/15
2015-02-27 06:53:01
Спасибо ! Все ясно.Кратко и четко. :) Как понимаю firmware лучше на старом аппарате не обновлять. S E96052060182
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2015-02-27 14:26:02
А что, разве есть новая прошивка?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12473
На форуме с 24/02/10
2015-02-27 23:44:48
Насколько я знаю,в старших прошивках добавлена лишь моделька SU5000,но есть 2 тонкости.1-для SU700 она как кроту коньки 2-замена прошивки возможна только физической заменой микросхемы. Есть более интересное предложение,на схеме фигурирует некий резистор ,которого нет на плате ,не помню точно,вроде R400 ,стоит между термистором и делителем напряжения заряда.....так вот если его поставить,начинает прекрасно работать термокомпенсация напряжения заряда акб,что заметно продлевает срок их службы.Еще в схеме есть возможность усиленного заряда для ускорения заряда и выравнивания батарей( должна включаться на 10-30 минут после разряда более чем на 50 %),но вот в какой именно проiивке роеализована ,не знаю,в большинстве disabled....
vic.kra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/02/15
2015-02-28 11:15:39
Спасибо ! Надо поискать будет, полезно. Схемы еще не совпадают, что есть. Решил заняться UPS-ами, перебрал все хозяйство. APC, Ippon, Skat-UPS. Зверинец большой оказался. Пароль утерян на парашют, надо переустанавливать. Часть надо посадить на внешние АКБ через шотку. Постепенно наведу порядок :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.