2015-01-31 18:10:21Добрый день! Имеется ИБП Symmetra
PX 80, маркировка на главном фрейме:
Model: SYCF80KH S/N PD0804360026,
Комплектация: модуль ИБП с 4
силовыми модулями, MIM и RIM -
SYMIM4, 2 батарейных шкафа с 8
рядами батарей. ИБП 2008 года. При
проведении обслуживания ИБП был
полностью выключен и было проведено
обслуживание в виде протирки/
продувки/сбор пылесосом пыли (с
извлечением модулей, но без разборки
самих модулей. После установки всех
модулей на место и попытки запуска
выяснилось. что Bypass неисправен,
вследствие чего приобрели новый 2014
года. После установки нового байпаса
(со старой картой System ID) возникла
такая картина: ИБП не стартует, на
дисплей выдает сообщения: "System
Startup Configuration Failed", "UPS
Overloaded". По диагностике видим
следующее:MIM и RIM имеют статус
"ON&Failed", батарейные шкафы не
видятся вообще, также как и силовые
модули. Взаимная замена MIM и RIM
ничего не изменила, всё осталось так
же. Так же ничего Данные MIM и RIM:
SYMIM4, FW: 20.00, HW rev. B, S/N
PD0803330634 и PD0803330630. RAW
MIM Data: R-State: 00 000 0000 1000
08000 000 3E 0000, RAW RIM Data: R-
State: 10 000 0000 1000 00001 000 3E
0000 ----- Можно ли по этой (или другой
дополнительной информации/статусам
модулей/RAW Data) вычислить
предполагаемую неисправность?