pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-11-29 09:35:54
Всем привет! Такая проблема: имеются 3 модели SURT2000XLI (опознавательных шильдиков нет), достались нам во время переезда. Поменяли на новые батареи, проверили все работало отлично. Сейчас в течении месяца наблюдаем такую проблему: сначала на одном сервере погорел блок питания, затем на другом (2 сервера питаются от 2 разных ИБП). Отремонтировали нам по гарантии эти сервера. Прошла неделя и ситуация повторилась. В итоге нам заменили сервера на новые. Прошла неделя и снова блоки питания сгорели у серверов. Думаем что проблема в ИБП, притом сразу в двух... Стали мультиметром проверять ИБП: на выходе 230 В (при работе от сети и от батарей), батарея 54 В, зарядка идет от ИБП 54,4 В. Вроде б всё нормально. Нагрузку в 600 Вт продержали оба на батареях чуть больше 15 мин, на сайте АРС посмотрел вроде как норма.. На что грешить, как проверить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2014-11-29 13:19:29
Ну чисто теоретически может быть и такое ,хотя скорее БП голимое китайское дерьмо,можно посмотреть осциллографом форму синуса на выходе ИБП ,если есть выбросы или махра-надо чинить,хотя ИБП сам рапортует обычно,если напряжение сильно уходит от номинала.Попробуйте уменьшить через ПО выходное напряжение до 220 или 208 вольт на выходе.
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-11-29 13:53:23
Вот сегодня пришло сообщение, что еще один HP сервак сгорел.. На нем как раз ставили выходное 220 В. Значит не в этом дело. Я извиняюсь за глупые свои вопросы, а могли бы подсказать каким осцилографом смотреть, как смотреть на выходе (обычные щупа как у мультиметра будут на нем?) и что я там должен увидеть если что-то не так.. При этом на входе сеть довольно стабильная, максимум опускается до 215 В, подымается до 235 В. А что неисправно в ИБП может быть при таких раскладах?
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-11-29 15:45:07
То есть не на серваке питание ставили, а на ИБП, к которому подключен сервак, поменяли выходное напряжение на 220В.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2014-11-29 15:48:08
Да в принципе любой приличный подойдет ,с полосой от 10 мГц и щупом 1:10 на 600 вольт допустимого напряжения.Можно еще попробовать следующий вариант,включить другой ИБП на выход предидущего и посмотреть ,какое напряжение он увидит на выходе ,если разница между тестером и то что видит ИБП будет такая-же как и при включении ИБП в сеть,то проблема в блоках питания ,если выше,то есть повод задуматься над ремотном ИБП.Внутри ИБП есть емкость на выходе в виде круглог7о желтого боченка на 15 мкф 400 вольт ,если она снизится до 12 мкф ,в принципе такое возможно,но только очень с дерьмовыми блоками питания.Если бы вы сказали,что именно сгорает в бп сервера,я бы ответил точнее.Проблема может быть в отсутствии заземления ИБП и БП сервера,что бывает гораздо чаще.
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-11-30 12:56:16
Я бы сказал что там выгорает, но они гарантийные, поэтому разобрать нельзя и посмотреть, к сожалению.. То есть мне нужно к выходу одного ИБП подключить другой ИБП без потери нагрузки, зайти в меню и посмотреть сколько мне показывает мозги на его входе и сравнить с показанием мультиметра, я верно вас понял? А можно снять крышу на ИБП и померить электрическую емкость этой выходной конденсатора, при работающем ИБП? Ну и ИБП и сервера стоят в стойке. На ИБП есть сзади болтик с заземлением и как я понимаю он заземляется через входной кабель или я что-то путаю?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2014-11-30 18:55:01
Ну может спросить можно,в гарантии смотрят обычно причину выхода из строя,если меняют по гарантии,не все зхначит в этих БП так гладко.Ну да..если нагрузка менее 50 % можно просто переключить один из ИБП с сети в выход другого ИБП и посмотреть,что он видит ,сравнив показания при работе от сети с вольтметром в сети и показания при работе от ИБП ,сравнив их опять с вольтметром.Померять на работающем не выйдет,увы.Заземление должно быть в питающем кабеле раз,а за винтик ИБП должен быть прикручен к корпусу стойки проводком,собственно как и сервера,причем стойка проводком к заземляющей шине здания.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2014-11-30 18:56:59
При плохом заземлении часто бахают емкости входных фильтров и варисторы,непосредственно у места ввода питания в блок питания или на плате в месте подключения вводного провода от фильтра.
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-12-01 13:32:46
Причину выхода из строя БП на серверах, к сожалению, не удалось узнать. Хотим сегодня померить качество выходного напряжения на ИБП. Наш мультиметр "китайский боец" не имеет встроенного осцилограффа. Не посоветуете что приобрести можно для проверки: мультиметр или осцилографф? Ну наверно лучше всё-таки мультиметр, чтоб всё в одном было.
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-12-01 13:40:31
И что я там должен наблюдать на выходе ИБП? Ну я так понимаю если всё хорошо то должна быть красивая ровная синусоида. А если не хорошо?
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-12-01 15:40:40
В интернете порылся, на выходе ИБП не должно наблюдаться никаких искажений в форме синусоиды, наводок и высших гармоник. Интересно все-таки как это визуально выглядит.
abcd
Участник


Тем: 0
Сообщений: 20
На форуме с 08/07/13
2014-12-01 17:32:20
по мультиметру на выходе ИБП не должно быть выше 230 в были случаи с 2000 на выходе - сгорали мониторы и мультиметр.т. е. было больше ~1000 вольт
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-12-01 19:10:07
abcd ну у нас на выходе 230В, вроде не в этом проблема.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2014-12-02 00:31:53
pAnk1ller,ну я же вам сказал что смотреть.,вы счделали то ,что я сказал?Синусоида тоже вам написал,должна быть синусоидой,без зазубрин,ступенек и выбросов вверх.В ИБП падает емкость ,про которую я упомянал и начинает корежить синус.Проще выключить токгда и померять номинал тестером.Осмотреть 2 катушки на торах на предмет подгорелых витков.Других причин нет,если 230 на выходе.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2014-12-02 00:34:03
abcd,если емкость умерла ВЧ напряжение идет на выход до тех пор пока кутушку выходную не пробьет ,она аж светится в темноте.
pAnk1ller
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 29/11/14
2014-12-05 13:37:54
Извините что долго не отвечал, работа.. Только в выходные дадут отключить ИБП чтобы проверить. Спасибо Вам за помощь добрый человек!
Bano
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 07/12/14
2014-12-08 06:03:28
Ну че? Проверил?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям