bleid74
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/06/14
2014-06-02 22:42:07
загорелись индикаторы "крест" и 3 индикатор заряда, пытаюсь подключиться через com порт ничего не подключается пароль и логин принимает и всё
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2014-06-03 10:49:31
ДД. Какие именно индикаторы на уровне заряда батарей горят, если считать снизу? У ИБП есть карта сетевого управления или Вы ее вытащили?
bleid74
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/06/14
2014-06-03 11:01:17
на уровне заряда горит 3 индикатор и горит крест сейчас загорелся режим байпаса, карта сетевого управления на месте стоит
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2014-06-03 11:10:18
Ошибка PFC Failure. Если у Вас SURT, а не SURTD, то можно попробовать сделать Brain Dead. Вы можете выполнить её следующим образом: 1) Отключить всё подсоединённое оборудование и отсоединить от ИБП; 2) Отсоединить источник от питания (настенной розетки); 3) Отсоединить коммуникационные кабели; 4) Нажать и удерживать кнопку выключения ИБП в течение 10 секунд пока не раздастся короткий клик; 5) Если клик слышен не будет, необходимо отсоединить батареи (разъединить battery connector на задней панели ИБП, если имеется, либо разъединить батарейный разъём внутри источника) и нажать кнопку включения, при этом прозвучит короткий "бип" и мигнут индикаторы; 6) После чего можно подключить ИБП (подсоединить батареи, подключить нагрузку и т.д. согласно инструкции).
bleid74
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/06/14
2014-06-03 15:23:54
у нас SURTD
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2014-06-03 15:29:49
Тогда нужно нести в ремонт, в АСЦ
bleid74
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/06/14
2014-06-03 15:35:59
а больше ничего нельзя попробовать сделать, а то они очень нужны вся аппаратура стоит и связи нет начальники ругаются, но денег на ремонт не дают
bleid74
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/06/14
2014-06-03 16:10:57
иногда выключишь потом включаешь, но без сети начинают моргать индикаторы поочереди, а индикатор заряда горит нижний и больше ничего не происходит
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2014-06-03 16:16:45
если индикаторы центральные мигают по очереди, то это может быть спящий режим. Если горит индикатор ошибки, а на шкале зарядки батарей нижний индикатор, то это Inverter Fault (Hardware fault), что требует ремонта
bleid74
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/06/14
2014-06-03 16:27:12
индикаторы моргают поочереди, горит только индикатор заряда нижний
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2014-06-04 01:16:32
Проверьте еще батареи,подобную неисправность вызывает ,в том числе и вышеперечисленное нашей сладкой ягодкой ,высокое внутренним сопротивлением батреи из-за ее старения.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.