APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Странная работа стабилизатора APC AVR Line-R
werf
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 05/02/14
2014-02-05 13:13:19
Купил 3 месяца назад стабилизатор напряжения APC AVR Line-R [LE1200-RS], установил на котел отопления и циркуляционные насосы, общая потребляемая мощность порядка 300Вт. В основном в сети у нас напряжение порядка190-205В, т. е. он работал на повышение, регулятор в положении 220В. За последнюю неделю 3 раза обнаруживал стабилизатор в странном состоянии, на лицевой панели мигают все три сенсора, подача напряжение в этот момент останавливается. Лечится все простой перезагрузкой, после перещелкивания кнопки питания начинает работать в штатном режиме, все бы ни чего но ведь на котле установлен в котельной, узнаю что он вырубился когда температура в доме падать начинает. В инструкции о такой ошибки информации нет. Может он так на резкие скачки реагирует? После появления таких проблем замерил выдаваемое стабилизатором напряжение, оно равняется примерно 230В, и как ни странно не реагирует на положение регулятора (220,230,240В). Прошу пояснить что происходит со стабилизатором.
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2014-02-05 13:18:13
ДД. Мигание всех индикаторов говорит о внутренней неисправности, нужно обратиться в сервисный центр для ремонта.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12665
На форуме с 24/02/10
2014-02-05 13:40:35
При износе контактов реле возникает повышенное искрение при их переключении,что ведет к сбоям микропроцессора и фиксации ошибки.Подобное поведение возникает не только в стабилизаторах,но и в ИБП с AVR в сетях с резкими и частыми перепадами напряжения,особенно если к линии где-то подключают сварку.Надо проверить надежность заземлюющего контакта в розетке и соблюдения фазировки (синий или белый провод -0ль,черный или коричневый-фаза.)К сожалению в россии,в отличии от США нет фазоуказателей в устройствах,от этого многие проблемы.Цвет провода можно определить разобрав стандартный сетевой шнур,или внимательно смотреть на вилку со стороны штырей,на не совсем уж китайских есть маркировка L,N,PE.В вашем случае гораздо лучше работают безрордные ИБП от Powerman без всяких процессоров или аналогичные дешевые стабилизаторы,как правило со стрелочными индикаторами..увы.
werf
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 05/02/14
2014-02-05 15:40:18
Chevyuser спасибо за совет, почитав другие отзывы тоже подумал об этом, сегодня переверну вилку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12665
На форуме с 24/02/10
2014-02-05 22:18:22
Главное убедитесь,что третий контакт розетки (боковой) подключен к защитному заземлению.
werf
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 05/02/14
2014-02-06 10:47:24
Третий подключен, проверял. Напряжение между фазой и землей есть.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12665
На форуме с 24/02/10
2014-02-07 02:56:43
Ну результат переворачивания есть?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям