На Smart UPS 5000 одновременно мигаютвсе индикаторы "заряд батареи". Подскажите в чем проблема, как её решить. И, если решение программное, то как конкретно это сделать. И не менее важно: в следствие чего такая проблема возникла?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2013-10-07 12:16:13
Мигание индикатора батареи описано в инструкции по эксплуатации. Это мигание означает, что расчетное время работы от батарей меньше чем Low Battery Signal Time. Причины для этого могут быть разные -- старая батарея или большое время сигнала о разряде батареи. Могут быть и другие причины. Для начала нужно проверить, сколько времени работы от батарей обещается в ПО и сколько выставлено Low Battery Signal Time. Возможны значения времени Low Battery Alarm,когда избежать этой ситуации можно уменьшением нагрузки ,либо добавлением батарей.Если все установки по умолчанию,мигание говорит о необходимости скоро заменить батареи и обязательно провести run time calibration.
Solid
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/10/13
2013-10-07 12:22:14
Благодарю, Павел
Solid
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/10/13
2013-10-07 15:01:41
можно ли сделать калибровку UPS-а, не отключая от него нагрузки? то есть не прерывая от него подключений?
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2013-10-07 15:44:54
Последовательность проведения калибровки: 1) Подключить к источнику не менее 30-40% некритичной нагрузки; 2) Отсоединить интерфейсные кабели, а также отключить источник от сети. В случае, если в источнике установлена плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь ее; 3) Оставить источник работать до полного разряда батарей (отключения) и засечь время работы от батарей; 4) Подключить источник к сети и оставить заряжаться 3-5 часов. 5) Включить ИБП и подсоединить интерфейсные кабели. Если используется ПО, пожалуйста, уменьшите Low battery signal time, так чтобы Runtime был больше этого значения Если Ваша нагрузка соответствует вышеуказанным требованиям, то можно не отключать. Но тогда нагрузка будет отключена по факту разрядки батарей.
Solid
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/10/13
2013-10-07 15:55:43
Runtime - это засеченное время работы на батареях? и на сколько процентов Low battery signal time должно быть меньше RunTime?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2013-10-07 16:24:27
Просто меньше. Но главное, с чем связано мигание, с не правильными установками, или с выходом АКБ из строя, если второе, то у Вас очень мало времени, до полной деградации АКБ.
Solid
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 07/10/13
2013-10-07 16:32:21
да выяснилось, что недавно батареи меняли, а калибровку не произвели - в этом я так и понимаю причина. Так что за параметр RunTime?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2013-10-07 16:57:01
Как произвести калибровку батарейной константы, Вам написали. После этого параметр RunTime, должен придти в соответствии с теми АКБ, которые установлены в Вашем ИБП, можете так же сравнить с табличным значением для этого ИБП ссылка После этого проверьте через ПО реальное время (RunTime) и параметр Low Battery Signal Time.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям